Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Crawl новый

Зарегистрирован: 21.11.2006 Сообщения: 4 Откуда: Литва
|
Добавлено: 21.11.2006 03:01 Заголовок сообщения: Ветровое сопротивление антенны... |
|
|
Столкнулся со следующей проблемой:
единственный приемлемый вариант монтажа тарелки -- на крыше, на опору не прикреплённую к зданию. Сварить саму конструкцию из металла с куском трубы к которой буду крепить антенну не проблема. Но город ветренный и боюсь, что всё это чудо инженерной мысли просто сдует или повалит. Вопрос такой: какой общий вес должен быть у опоры, чтобы тарелка диаметром 1.2м при ветре порядка 35 м/с была устойчива и не повалилась, площадь основания опоры 1 кв/м (1м х 1м). Раскачивание конструкции не важно, главное что бы не повалило и не поволокло. Может у кого есть ссылки на информацию по этому поводу...
Зарание спасибо. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
альяно ____________

Зарегистрирован: 16.11.2004 Сообщения: 28152
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
uhb свой
Зарегистрирован: 16.08.2006 Сообщения: 171 Откуда: 55N44E
|
Добавлено: 21.11.2006 07:56 Заголовок сообщения: |
|
|
опора мала! не указана высота крепления тарелки от поверхности.
зы делали на крестовине в несколько метров из швеллеров с бетонными бордюрными блоками для нагрузки.
на сайтах производителей указана макс ветровая нагрузка - порядка 100кг- вот и считай моменты... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI1,1м(36Е+42Е+53E(центр)) FRENEL 1,6м
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле) |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Lenchik бывалый

Зарегистрирован: 21.04.2006 Сообщения: 2842 Откуда: Урал
|
Добавлено: 21.11.2006 08:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Где то видел как вокруг основания сделали опалубку и залили бетоном. Можно и отдельную опалубку для каждой лапы делать, в целях экономии бетона. _________________ Ищите и обрящете |
|
Вернуться к началу |
|
 |
uhb свой
Зарегистрирован: 16.08.2006 Сообщения: 171 Откуда: 55N44E
|
Добавлено: 21.11.2006 11:53 Заголовок сообщения: |
|
|
при высоте установки тарелки в 1м и лобовой ветровой нагрузке до 100кг
при размерах крестообразной лапы 2*2м
получаем момент от ветра Мветра=100кг*10н/кг*1м=1кН*м
момент инерции зависит от веса системы и его распределения
допустим идеал - весь полезный вес на передней точке крестовины-
тогда Минер идеал=Масса*10н/кг*2м он должен быть больше Мветра!
отсюда масса идеальной системы должна быть не менее 50кг для данной опоры!!!
в реальности надо минимум по 25кг на каждый конец крестовины.
а лучше вдвое больше для порывов и на всякий аварийный случай! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI1,1м(36Е+42Е+53E(центр)) FRENEL 1,6м
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле) |
|
Вернуться к началу |
|
 |
AEV бывалый
Зарегистрирован: 15.02.2005 Сообщения: 345 Откуда: 47N/39E
|
Добавлено: 21.11.2006 14:44 Заголовок сообщения: |
|
|
В этой конструкции антенна поболее (1800/2000). Столб штатный. Швелер 10 (4 отрезка по 2,2 м сварены крестом с учетом возможности установки столба) на концах нагружен заливными блоками. Общий вес основания около 500 кг.

Для 120 см антенны всё можно упростить. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
uhb свой
Зарегистрирован: 16.08.2006 Сообщения: 171 Откуда: 55N44E
|
Добавлено: 21.11.2006 15:03 Заголовок сообщения: |
|
|
почти по моим расчетам!!!
1) высота установки центра тарелки 2м - швеллера по 2м! пропорция...
2) ветровая нагрузка примерно 400кг (диаметр^2) в 4раза больше
3) вес утяжелителей примерно по 100кг - в 4раза больше!!!  _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI1,1м(36Е+42Е+53E(центр)) FRENEL 1,6м
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле) |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Crawl новый

Зарегистрирован: 21.11.2006 Сообщения: 4 Откуда: Литва
|
Добавлено: 21.11.2006 17:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Пасибо всем за мысли вслух
То АЕV:
примерно такую конструкцию и задумывал, только в основании вместо швелера собирался сварить ящик из листовой стали 1000х1000х300мм, и залить полученное бетоном.
По прикидк получилось бы 0,3 куба бетона плюс вес листовухи металла. Если бетон брать примерно 1-1.5т/м3 то получил бы конструкцию в районе полутонны.
Кстати я не ошибаюсь насчёт веса бетона? |
|
Вернуться к началу |
|
 |
uhb свой
Зарегистрирован: 16.08.2006 Сообщения: 171 Откуда: 55N44E
|
Добавлено: 21.11.2006 20:19 Заголовок сообщения: |
|
|
вода весит как раз тонна=куб!
бетон в разы тяжелее- значит 0,3куба=примерно тонне!!!
можно и поменьше слой- 10см но с арматурой - чтоб не полопался. _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI1,1м(36Е+42Е+53E(центр)) FRENEL 1,6м
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле) |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Новочеркасский Спутник бывалый

Зарегистрирован: 03.10.2006 Сообщения: 317 Откуда: г.Новочеркасск
|
Добавлено: 22.11.2006 00:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, нет ребята, бетон имеет плотность 2 - 2,2 как не странно, но он легче алюминия, можете проверить. 300 литров - 600 кг минимум, если только щебень, а не керамзит в бетоне, или просто раствор. Crawl писал(а): | примерно такую конструкцию и задумывал, только в основании вместо швелера собирался сварить ящик из листовой стали 1000х1000х300мм, и залить полученное бетоном. |
Хочу Вас предостеречь, если антенна 1,2м, а ветер до 35м/с, ящик с основанием квадрата 1м х 1м весом 600кг (бетон) и 50 кг сталь ящика толщиной 2мм (всего 650 кг), опора антенны (до центра ант.) 2 метра, то у Вас эта конструкция завалится как раз при 35 м/с.
Если не хотите увеличивать площадь квадрата, тогда доведите объём до 500 литров.
P.S. При лобовом ветре - 100 кгс на зеркало антенны, при 55-60* к плоскости до 160 кгс. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Crawl новый

Зарегистрирован: 21.11.2006 Сообщения: 4 Откуда: Литва
|
Добавлено: 22.11.2006 07:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Новочеркасский Спутник писал(а): |
Хочу Вас предостеречь, если антенна 1,2м, а ящик с основанием квадрата 1м х 1м весом 600кг (бетон) и 50 кг сталь ящика толщиной 2мм (всего 650 кг), опора антенны (до центра ант.) 2 метра, то у Вас эта конструкция завалится как раз при 35 м/с. |
Уже купил двутавр восьмёрку, 4 шмата по 1,5м.
Сварю крестовину как и предлагали, на концах сорганизую по блоку из раствора на песке 0,5м х 0,5м х 0,5м. Антенну подниму на 2м (центр).
Надеюсь крыша не провалится
Да и врядли в городе 35м/с будет особенно учитывая что дом 2х этажный а вокруг 5 и 9 этажки. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Новочеркасский Спутник бывалый

Зарегистрирован: 03.10.2006 Сообщения: 317 Откуда: г.Новочеркасск
|
Добавлено: 22.11.2006 10:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Crawl писал(а): | Надеюсь крыша не провалится |
Если стандартные бетонные перекрытия, то не провалится.
Если такое расположение в городе, то это даже очень круто
при стороне квадрата опоры 2,12м - это уже 65м/с на повал, или антенну 2,2м диаметром. Ну, если материала не жалко, то пусть.
Как в анекдоте, «всё в дребезги, а калоши целые». Антенна в трубочку свернётся, а опора стоять будет.
Если Вы вручную мешать раствор будете, то придётся здорово попотеть, 0,5 куба поднять и замесить - это не халам-балам.
-------------------------------------------------------------
Смело можно сократить труды и деньги на цемент, сделать ящики по 60 литров, будет запас с коэффициентом 1,7.
Из-за малого веса скользить по крыше она не будет, если мягкая кровля. Вдавливается и прилипает, только перевернуть можно. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Crawl новый

Зарегистрирован: 21.11.2006 Сообщения: 4 Откуда: Литва
|
Добавлено: 22.11.2006 16:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Новочеркасский Спутник писал(а): | Как в анекдоте, «всё в дребезги, а калоши целые». Антенна в трубочку свернётся, а опора стоять будет.
|
Спасибо за совет, учитывая что бельё в ураган на тарелке сушить не собираюсь, а раствор действительно вручную мешать, ящички точно уменьшу.
Да и деньги вместо раствора лучше пустить на обмывку  |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|